- UID
- 1062083
- 性别
- 男
|
1 变频器的维护
变频器的维护包括日常检查、定期检查,发现故障要及时诊断、维修,这样才能使变频器保持良好状态。
1.1 变频器的运行检查常识
变频器在运行中,可以与电动机、机械设备一起进行检查。通常包括以下内容。
1)监视工作电流是否超过变频器、电动机的容许值。变频器铭牌上标示出的电流值是指额定电流值,这是指在室内空气温度或周围空气温度为35益,当超过35益时,变频器的容许电流值降低,因为周围温度超过35益时,变频器的绝缘值会降低。经验认为周围空气每升高5益,额定电流应降低5%。如果周围空气温度低于35益,变频器的额定电流在约30毅的状态下增加8%。
2)监视三相电流是否平衡。变频器的三相电流平衡与否,还取决于电动机。因此,监视三相电流的平衡要作全盘考虑。如果增设了一些选配件(如电抗器等),那就更要做周密细致的分析。在正常情况下,任何一相电流最大值不超过额定值,各相电流不相等的百分数容许度可达10%,例如额定电流为100 A,即允许有一相电流不约90 A。或调整输入电源的相序,使之最小。
最严重的三相电流不平衡是电源的一相熔断器熔断,在这种情况下,其余两相电流很大,这对变频器、电动机都是极为不利的,所以在变频器电路中,一再强调要选用断路器而不用熔断器。
3)监视电源电压的变化。电源电压的变化不仅是电动机发热的原因之一,而且会影响到变频器的变频与电动机的速度。在实际工作中,电源电压的稳定是有一个浮动范围的,所以一般允许电源电压的变化裕度在依10%范围内。如果配用电力稳压器为变频器供电,电源电压基本稳定,效果当然要好,但会增加成本。也可手动调整电源变压器的分接头。
4)监视变频器的发热情况。监视变频器、电动机在运行中的发热情况非常重要,因为很多变频器的主电路损坏、电动机绕组绝缘损坏多是由于温度过高所致。测量电动机线圈最高容许温度的方法有电阻测定法、热电偶测定法、温度表测量法和变色测温贴片测试法等多种。监视变频器的发热情况可采用温度表测量法或变色测温贴片法。
变色测温贴片是一种能够随物体温度的变化而改变颜色,并由此可测定物体温度变化的产品,它特别适用于普通温度计难以测量的部件、外表面以及高危环境中的物体,如变频器的主电路晶闸管、大功率整流器件等。
变色测温贴片根据颜色变化可分为单变色或多变色、可逆或不可逆。例如,液晶变色产品,可在规定的一个较小温度区间内发生红、绿、蓝等颜色变化,不同的颜色对应不同的温度,随着温度的复原,颜色也复原,这属于可逆多变色系列。只发生一种颜色变化的是单变色系列。颜色不可复原是不可逆系列。在多数情况下如果测温部位无人监视,而是靠巡视人员来观测,则需要不可逆的变色测温贴片,超温后其颜色不复原,即把已超温的颜色保留下来。由于它能记忆超温的事故的发生过程和隐患,而受到用户青睐。
为便于选用适合变频器的测量,变色测温贴片设有55益、60益、65益、70益、75益、80益、85益等多种温度等级的产品。在检测标准已明确的变频器相关部位,可选用在单一测温点由白色变为红色的测温片,检测时比较直观、明显。如果观测距离远且光线不好,可选大尺寸的2 cm伊2 cm 或3 cm伊3 cm 的测温贴片,也可选用圆形测温贴片。
可供选择的颜色不仅有白变红,还有白变黄、白变绿、白变黑等。
如果希望测温范围宽一些,或者一时没有确定测温标准,可同时选用几种温度等级的测温贴片。为了相互区别不同温度,可采用不同尺寸、不同颜色或不同形状的测温贴片粘贴排列来表示变色温度的差异。例如,采用60益白变黄、70益白变绿、80益白变红三种贴片贴同一台变频器的同一部位处,超温后,不同颜色表示不同的温度,电工便能方便地“读”出温度值。也可以用70益的1.5 cm伊1.5 cm 小型白变红测温贴片,80益的3 cm伊3 cm 大型白变红组合表示两种温度;也可以选用随意剪切型白变红型贴片,不同温度用剪刀剪成自己能识别的不同形状,来表示温度的区别。
总之,使用变色测温贴片有如下要点。
(1)正确使用。保存中要避免直接刮、划、折或高温,揭取不熟练的,可用小刀铲一下,不要乱抠,以避免损坏。所贴的测温部位应比较清洁(最好用汽油或其他溶剂清洗一下变频器待测部位,然后擦拭干净),这样才能粘贴牢固。若贴在可能沾有油、水的部位,应在测温贴片上覆盖一块大些的透明胶带,以起保护作用。
(2)校验变色测温贴片。变色测温贴片在生产制造时已严格检测,其温度点误差为1耀2益,为了便于电工自己检验,这里介绍一个既简便又准确的测试方法,具体步骤为:找一个大口径的易拉罐,在其外壁依次贴上各种温度的测温贴片,倒入少量冷水,插入一根温度计,准备好一壶开水,即可开始测试。先慢慢地倒入少量开水,用温度计搅拌,随着水温升高,温度计值上升到变色温度时,即可看到对应温度的测温贴片变色。
(3)变色测温贴片的使用寿命。从理论上讲,测温贴片贴到测温部位后,只要不超温,能用2耀3年甚至更长时间。考虑到变频器的使用现场比较复杂,规定只要该测温贴片在常温状态正常环境下使用,保持白色未超温,可用2 年。为了准确测温以利监视的温度是否超温,建议最好每年将测温贴片更换一次。已超温变色的贴片应在检修变频器结束后,及时更换。
5)监视变频器的通风状态。这里主要是指运行中,值班电工须经常注意保持变频器附近没有任何杂物,如抹布、碎纸、棉纱、导线头等,以防被变频器的风机吸入造成风道堵塞。
6)监视断路器、交流接触器是否完好。
7)观察操作面板显示有无异常情况。
8)监视变频器有无异常声音、异常振动、异常气味。
9)要始终保持变频器的清洁状态。
当清洁变频器时,宜用柔软布料浸入中性清洁剂或氨基乙醇轻轻地擦去脏污的地方。切不可用有机溶剂如丙酮、苯、甲苯和酒精等,它们会造成变频器表面涂料脱皮。也不要用清洁剂或酒精擦试操作面板或参数单元的显示和其他部分。
值得一提的是,清洁变频器时必须先停电,后擦拭,以杜绝触电事故的发生。
1.2 变频器的定期检查
作定期检查时,待停机运行,切断电源,打开机壳,让主电路直流滤波电容器充分放电,待充电指示灯熄灭,万用表测试直流电压已降到安全电压(DC 25 V以下)后,方可进行检查。
1.2.1 定期检查项目
变频器的定期检查项目这里略过。
1.2.2 检查方法 |
|