1.1.2电设计 每种单元都可以描述为接收一个输入信号、并对输入信号进行加工,然后在输出端输出加工过的信号。必须考虑在输入端可能存在的不希望有的信号,也要考虑经过输入端之外的其它通路进入的无用信号。最好在输入点上处理这些无用信号。 1.1.2.1电源 设备电源的EMI耦合涉及对供电线上的传导发射(主电源谐波、差模或共模瞬变、无线电发射机的窄带信号)的敏感度和传导到供电线上的发射。在设备内电源广泛地同其它功能相连,一方面电源中产生的无用信号可以很容易地耦合到各功能单元中去,另一方面,一个单元中的无用信号可能通过电源的(公共阻抗)耦合到其它单元去。因此,从电磁兼容的观点出发首先要关心电源。 ⑴在可能的条件下,单独为各功能单元供电。 ⑵使用公共电源的所有电路尽可能彼此靠近。 ⑶使用公共电源的所有电路必须互相兼容。 ⑷应在交直流干线上使用电源滤波器,以防外部骚扰通过电源进入设备,防止开关瞬变和设备内部产生的其它信号进入初级电源。 ⑸有效隔离电源的输入和输出线及滤波器的输入和输出线。 ⑹对电源进行有效的电磁场屏蔽,特别是开关电源。 ⑺开关电源会引起高频辐射和传导骚扰,但它又有排斥电力线瞬变的优点(典型调压器则不能)。 ⑻整流二极管应工作在最低的电流密度上(与最大额定电流成正比)。 ⑼对所有电路功能状态电源都应保持低输出阻抗,即使在射频范围,输出电容也应呈现低阻抗。 ⑽保证稳压器有足够快的响应时间,以便抑制高频纹波和瞬变加载作用。 ⑾为稳压二极管提供足够的射频旁路。 ⑿合理屏蔽和小心地把高压电源同敏感电路隔离开。 ⒀电源变压器应该是对称平衡的,而不应该是功率配平的。 ⒁对于变压器所用铁芯材料应取其饱和磁感应强度Bm的下限值。无论什么情况下必须保证不使铁芯驱动到饱和状态。 ⒂变压器铁芯结构应优选D型和C型,E型最次之。 ⒃用静电屏蔽的电源变压器抑制电源线上的共模骚扰,多重屏蔽隔离变压器(超隔)有更好的性能。 |