1)确定电容量(经验公式): 额定工作电压400V时:1KVAr×19.9=19.9μF
25KVAr×19.9=497.5μF
30 KVAr×19.9=597μF
本公司的低压补偿电容就是这两种。
2)电容量与电流的关系(经验公式):
C=14×I
(额定工作电压400V时)
C÷14=I 497.5÷14=35.5A≈36A
(25KVAr) 597÷14=42.6A≈43A
(30KVAr)
3)无功功率与电流的关系(经验公式):
1 KVAr×1.44=1.44A
(额定工作电压400V时) 25 KVAr×1.44=36A 30 KVAr×1.44=43.2A≈43A
正常公式:
1、Q = UI = U×U/Xc = U×U×2πfC ;
2、若:U = 400V ,f = 50HZ ,
则:U×U×2πf = 400×400×2×3.14×50 = 50240000
3、Q = 50240000×C (var)= 50240×C(Kvar)
4、C = Q/50240(F)= Q/50240×1000000(μF)= Q/0.05(μF)
C = 20Q(μF)
5、当:Q = 30Kvar,U = 400V ,f = 50HZ 时:
C = 20Q = 20×30 = 600 μF
|