首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

补偿电容的正常电流等于多少?(经验公式)

补偿电容的正常电流等于多少?(经验公式)

1)确定电容量(经验公式):

额定工作电压400V时:1KVAr×19.9=19.9μF

25KVAr×19.9=497.5μF
        


30 KVAr
×19.9=597μF


本公司的低压补偿电容就是这两种。


2
)电容量与电流的关系(经验公式):

C=14×I
(
额定工作电压400V)

C÷14=I

497.5÷14=35.5A36A
(25KVAr)

597÷14=42.6A43A
(30KVAr)


3)
无功功率与电流的关系(经验公式):

1 KVAr×1.44=1.44A
(
额定工作电压400V)

25 KVAr×1.44=36A

30 KVAr×1.44=43.2A43A


正常公式:
1、Q = UI = U×U/Xc = U×U×2πfC ;
2、若:U = 400V ,f = 50HZ ,
   则:U×U×2πf = 400×400×2×3.14×50 = 50240000
3、Q = 50240000×C (var)= 50240×C(Kvar)

4、C = Q/50240(F)= Q/50240×1000000(μF)= Q/0.05(μF)
   C = 20Q
μF)
5、当:Q = 30Kvar,U = 400V ,f = 50HZ 时:

       C = 20Q = 20×30 = 600 μF