一种负荷阈值可配置的电源保护装置的设计

随着集成电路工艺的不断发展,如今集成电路已从数千门发展到现在的百万门、千万门级的水平,多层电路板、表面安装器件、多芯片模块等组装工艺的应用使得电路组装形式更趋微型化。随着芯片集成度和布线密度的不断提高,电路板上发生短路、短路等互联故障的可能性大大增加。据统计,互联故障已占整个电路板故障的半数以上。因此在电子设备的生产和维护阶段,电路板测试成为了非常重要的环节。
而在测试阶段,为了保证不对产品造成伤害,合理的保护电路就显得尤为关键。而在测试系统中,针对不同供电的板卡,不同功耗的板卡,保护阈值是随着板卡的不同而变化的,这就要求保护电路在阈值配置方面实现智能化。开关电源保护方法有多种,大多都是过流阈值固定的,或是新型的用于低压差线性稳压器(LDO)的过流保护方法,或是通过脉宽调制(PWM)实现过流保护。文中提出了一种有效的负荷可配置的、可程控解除过流锁定的电源保护装置的设计方法。

1 设计背景

在测试工装系统中,对待测板卡(UUT)上电是必要的,随之,加入过流保护装置保护待测对象不被烧毁也是必要的。而在兼容测试多种UUT的系统中,对于不同的待测对象(UUT,unit under test),供电电压不同,输入电流不同,这就对过流保护装置的阈值提出了智能化可配置的要求。





根据以上要求,我们采用比较的方式设定不同的电压来实现不同的过流阈值,进而控制回路的通断。设计的结构框图如图1所示。

2 信号采集与仪表放大

待测对象供电电压范围在5~48 V,电流采样部分本设计采用了TI公司的,INA168(高侧测量电流并联监视器),此芯片为电流输出,需通过电阻转换为电压信号,INA168的基本电路与内部结构如图2所示。可见,输出电压与回路电流Is、采样电阻RS及RL有关,具体关系如下:





本设计中,RS选用0.18 Ω,1%,最大功耗1 W,YAGEO品牌的封装2512的电阻作为采样电阻(shunt),待测回路电流最大为2 A,但还不足以确定RL的值,还需根据比较电压范围来确定参数VO的范围。

3 可配置阈值输出

电压比较部分是将INA168输出的电压VO与某一个阈值电压做比较,输出一个或高或低的电压,进而控制MOS管的通断。而实现此阈值的智能可配置也就实现了过流保护装置的可配置。问题转变成了可调直流电压的输出。此电压不需大的输出电流对驱动能力没有要求,只做为比较器的输入,因此,我们可以用DA来实现此阈值电压的输出。DAC选用TI公司的DAC8554,4通道,SPI接口,16位数模转换器。5 V供电,电压参考芯片采用Intersil的ISL21009BFB825Z,提供2.5 V的参考电压。电压参考部分电路如图3所示。