微水超标一是六氟化硫气体新气水分不合格。造成新气不合格的原因有制气厂对新气检测不严格;运输过程中或存放环境不符合要求等。二是断路器充入六氟化硫气体时带进水分。三是绝缘件带入水分。厂家在装配前未对绝缘件进行干燥处理或干燥处理不合格。断路器在解体检修时,绝缘件暴露在空气中的时间过长而受潮。四是吸附剂带入的水分。吸附剂对六氟化硫气体水分和各种主要的分解物都具有较好的吸附能力,如果吸附剂活化处理时间短,没有彻底干燥,或安装时暴露在空气中时间过长而受潮,就可能带入部分水分。五是透过密封件渗入的水分。六是断路器的泄漏点渗入的水分。充气口、管路接头、法兰处渗漏、铝铸件砂孔等泄漏点是水分渗入断路器内部的通道,空气中的水蒸气可通过这些通道逐渐渗透到设备的内部。