首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

全压电机启动器的选择

全压电机启动器的选择

全压电机启动器是用于电动机的起、停及反转用的开关电器,一般由接触器、热继电器及其它电器组成。全压电机启动器(交流直接起动器)按用途分可逆、不可逆,前者由二个接触器组成,可控电动机的正反转,具有电和机械联锁。其结构可分开启式、保护式及防爆式。
  其中热继电器的选择应考虑下述原则:
  (1) 热元件额定电流应小于或等于热继电器的额定电流。
  (2) 保护电动机的热继电器的选择应根据电动机的起动时间,选取6In 下热继电器的可返回时间是其动作时间的0.5~0.7 倍。
  (3) 按额定电流选择热继电器型号规格。热继电器的额定电流应为电动机额定电流的0.95~1.05 倍。
  (4) 按整定电流选择热元件编号及额定电流。同时应标出整定电流值。
  (5) 选择二相、三相热继电器,应根据负荷性质,当多台电动机功率的差别比较显著时,电源电压严重不平衡场合,不宜选用二相热继电器。
  (6) 对于反复短时工作制的电动机,以及起动频繁的电动机,不宜采用热继电器保护。
  (7) 选择热继电器时,要使安秒特性在电机过载特性下方。